      Hallo,

      ich möchte unsere PDUs per snmp abfragen.
      Das funktioniert auch soweit, d.h. ich bekomme Daten per snmp rein.

      Wenn ich auf PDU -> Branch klicke, bekomme ich allerdings eine Fehlermeldung angezeigt:

      Fatal error: Call to undefined method isys_cmdb_dao_category_s_pdu_branch::get_snmp_community() in /var/www/html/i-doit/src/classes/modules/cmdb/ui/specific/isys_cmdb_ui_category_s_pdu_branch.class.php on line 59

      Viele Grüße
      Jürgen

      Version: i-doit 1.8.3.1 PRO

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • V
        vqh last edited by

        Hallo Jürgen,

        danke das du uns darauf aufmerksam gemacht hast. Ich habe dir auch im Anhang einen Fix dafür hinterlegt der die Richtige Methode an der genannte Stelle aufruft.
        Die Datei kannst du dann einfach in den Ordner [i-doit Root Verzeichnis]/src/classes/modules/cmdb/ui/specific/ reinkopieren und entpacken.

        Gruß,
        vqh

        isys_cmdb_ui_category_s_pdu_branch.class.php.zip

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J
          jscholtes last edited by

          Prima, besten Dank.

          Werde ich die Tage mal testen.

          Viele Grüße
          Jürgen

          1 Reply Last reply Reply Quote 0