      Hi,

      ich habe Patchpanel als eigenkategorie definiert und als Standort bestimmte Patchpanel
      zugeordnet auf Schrank #04.

      Patchpanel hat ganz normal 19" und 1 RU standardmasse.

      Leider man sieht den Patchpanel nicht wenn man auf Schrank #04 geht. Alle anderen
      i-doit "Default" Objekten sind natürlich da: Server, Stromobjekte, etc.

      Vielleicht ein Bug? Es gibt nicht so viel was man ändern kann unten Infrastruktur
      wenn man auf meinem Patchpanel geht.

      Cheers,

      Chekov

      Chekov is using i-doit v1.6.4 PRO in production & i-doit v1.7 PRO in test

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dsD Offline
        ds
        last edited by

        Einen Filter haben wir an der Stelle nicht.
        Grundsätzlich sollten Objekte, die folgende Kriterien erfüllen, auftauchen:

        • Objekt muss dem Rack direkt zugewiesen sein
        • Objekt darf kein Container-Objekt sein
        • Parent Objekt (Schrank) muss als "show in tree" deklariert sein
        • Der Status des Objekts muss "Normal" betragen
        • Der selbstdefinierte Objekt-Typ muss die Kategorie Formfaktor haben und darin muss sich eine Angabe über dessen Höheneinheiten befinden
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • _Chekov__ Offline
          _Chekov_
          last edited by

          Hi,

          ich sehe die selbstdefinierte geräte eingebunden mit die Schränke wenn ich
          Standorte ansicht auswähle, aber wenn ich (i-doit v0.9.3 Revision 3508) auf
          bestimmte Schrank anklicke und das Schrank Visualisierung anschaue, finde ich
          kein selbstdefinierte geräte dabei.

          Cheers,

          Chekov

          Chekov is using i-doit v1.6.4 PRO in production & i-doit v1.7 PRO in test

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dsD Offline
            ds
            last edited by

            Hat dein Objekt-Typ die Kategorie Formfaktor?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • _Chekov__ Offline
              _Chekov_
              last edited by

              Hi,

              aber selbstverständlich! 🙂

              19" und 1 RU.

              Objekttyp Konfiguration:

              Bezeichnung: Patchpanel
              Gruppe: Infrastruktur
              Spezifische Kategorie: -
              Selbstdefiniert: Ja
              Container: Ja (ändert sich nicht wenn Wert ist "Nein")
              Anzeige im Menübaum: Ja
              Bild: -
              Konstante: C__OBJECT_TYPE__1224090698
              Zugewiesene Kategorie (Ausgewählt):

              • Übersichtsseite
              • Allgemein
              • Standort
              • Objekte
              • Modell
              • Formfaktor
              • Netzwerk
              • Abhängigkeiten
              • Logbuch

              Übersichtskategorie als Standard Ansicht: Ja
              Angezeigte Kategorien in der Übersicht (Ausgewählt):

              • Allgemein
              • Standort
              • Modell
              • Formfaktor

              Das wars …

              Cheers,

              Chekov

              Chekov is using i-doit v1.6.4 PRO in production & i-doit v1.7 PRO in test

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • _Chekov__ Offline
                _Chekov_
                last edited by

                Hallo zusammen,

                mit i-doit v0.9.4 Revision 3533 funktioniert es noch nicht, egal wie ich einen
                selbstdefinierten Geräte einrichte, kommt es nicht ins Schrank rein.


                Ich habe gerade eine neue Geräte kreiert mit die gleichen einstellungen
                wie beim Switch ausser "Spezifische Kategorie" welche ich habe einfach
                leer gelassen.

                Die Geräte kommen nicht rein unten Rack-Ansicht.

                Cheers,

                Chekov

                Chekov is using i-doit v1.6.4 PRO in production & i-doit v1.7 PRO in test

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • _Chekov__ Offline
                  _Chekov_
                  last edited by

                  Ich habe mir insgesamt 4 Geräte definiert und die sind:

                  • Netzwerk Kamera
                  • Schwerlastboden
                  • Kabelhalter
                  • Patchpanel

                  Die alle drei: Schwerlastboden, Kabelhalter und Patchpanel sind normalerweise
                  immer 1 HE und müsste eigentlich ins Schrank rein. Mit Grafisch Schrank-Ansicht
                  kommen die Geräte aber leider nicht ins Schrank rein.

                  Cheers,

                  Chekov

                  Chekov is using i-doit v1.6.4 PRO in production & i-doit v1.7 PRO in test

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • _Chekov__ Offline
                    _Chekov_
                    last edited by

                    Hallo lieber Entwickler-Team,

                    hier bekomme ich keiner klarer aussage zum Thema selbst definierte Geräte
                    und deren Standort Problem.

                    Wie gesagt, zum Beispiel im Schrank man findet teilweise auch was anderes
                    als die Server.

                    Es sollte eigentlich möglich sein die selbst definierte Geräte einordnen zu
                    können. Zum mindest es ist ein Problem mit Schrank Visualisierung. Da findet
                    man keine selbst definierte Geräte.

                    Bei mir es geht um 19" 1RU "Geräte" wie:

                    • Kabelhalter
                    • Schwerlastboden
                    • Patchpanel
                    • usw. usw. usw.

                    Was auch wichtig ist: Schwerlastboden könnte praktisch mehrere klein
                    Geräte halten. Sollte dementsprechend Container Objekt sein, aber geht
                    es mit Schrank Visualisierung zur Zeit ?? Ich glaube nicht … 😉

                    Cheers,

                    Chekov

                    Chekov is using i-doit v1.6.4 PRO in production & i-doit v1.7 PRO in test

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • dsD Offline
                      ds
                      last edited by

                      Hi Checkov, hab den Fehler gefunden. Ist in der aktuellen SVN-Version behoben.

                      Das Problem war, dass 1. Der Status des Objekts nicht verändert wurde beim Speichern (Tabelle isys_obj_type, Spalte isys_obj_type__status muss auf 2) und 2., dass das neue Objekt (z.B. Patchpanel) einen Eintrag in der Kategorie Formfaktor brauchte.

                      Gruß,
                      ds

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • _Chekov__ Offline
                        _Chekov_
                        last edited by

                        Hallo,

                        ich habe gerade eine neue Revision gezogen (3569) und unten Infrastruktur die
                        Patchpanele nochmal editiert und danach gespeichert und nun funktioniert es und
                        ich finde die Patchpanele unten Rack Visualisierung ansicht.

                        Prima, Vielen Dank!!!