Hallo Community,
wir wollen über den CSV Import Patchfelder importieren. Dabei soll das entsprechende Patchfeld auch direkt mit dem Schrank verknüpft werden (Angabe HE).
Wir haben dazu ein Patchfeld angelegt, es in den Schrank "eingebaut" und einen Export über den Report Manager erstellt.
Beim importieren, wird das Patchpanel korrekt angelegt. Auch die Montage Informationen (Formfaktor, Montage und Einschub) werden importiert.
Nur leider wird die Schrankposition nicht importiert oder ignoriert.
Hier mal ein Beispiel Datensatz der Demo.i-doit.com Seite:
Bezeichnung;Kategorie;CMDB-Stauts;Formfaktor;Höheneinheiten;Maßeinheit;Standort;Standort-Pfad;Montage;Einschub;"Position im Schrank"
"Patchpanel Colo A001 01";Patchfeld;Geplant;"19""";1;Zoll;"Colo A001";" > > .. > ACME Data Center Düsseldorf > Ground Floor > Computer Room A > Colo A001";Horizontal;Vorderseite;"HE 46 - 46"
Und hier die Importzuweisung:
Vielen Dank und viele Grüße Steve