      Das Problem ist in der 0.9.9-6 leider nicht behoben. Im demo-System demo.i-doit.com habe ich soeben ein Template "SUN PDU" mit 8 Anschlüssen angelegt, und daraus versucht, das Objekt "PDU 1099" zu erzeugen. Wie sich im Demo-System schön nachvollziehen läßt, werden die Anschlüsse aus dem Template (1 Eingang, 8 Ausgänge) völlig falsch zugeordnet.  Screenshot
      Unter den Anschlüssen ist unterdessen nur ein falsch zugeordneter Eingang, stattdessen aber gar keine Ausgänge mehr zu sehen. Screenshot

      Irgendwas läuft da mächtig schief!!

      gruß,
      Frank

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M Offline
        Mitsch
        last edited by

        Ich kann das Problem bestätigen, die Template-Funktion hat irgendwie wenig Sinn, wenn die Verkabelung nicht funktioniert.
        z.B. beim Patchfelder anlegen wäre es sehr hilfreich, könnte man auf Templates zurückgreifen.

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • creissC Offline
          creiss i-doit Kenner
          last edited by

          Hi zusammen,

          wir werden mit der neuen Version von i-doit (0.9.9-7) einen komplett überarbeiteten Im- und Export bereitstellen. Die zu überarbeitenden Funktionen werden zudem auch vom Templatesystem verwendet, was auch das Templateystem erheblich verbessern wird.

          Lieben Gruß
          Christian

          NEU - i-doit und IT-Dokumentation bei YouTube: https://www.youtube.com/@donamic_de
          Komplett-Strategie: https://i-doit-trainings.de/it-dokumentation-komplett-strategie/
          i-doit Mastery – https://i-doit-trainings.de/i-doit-mastery

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M Offline
            Mitsch
            last edited by

            Das hört sich doch gut an. Wann ist denn circa mit der 0.9.9.7 zu rechnen? Da für eine Erstdokumentation natürlich funktionierende Templates hilfreich wären.
            Grüße

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • creissC Offline
              creiss i-doit Kenner
              last edited by

              Hi,

              einen genauen Termin gibt es noch nicht. Es wird aber wahrscheinlich noch in diesem Quartal soweit sein.

              Lieben Gruß
              Christian

              NEU - i-doit und IT-Dokumentation bei YouTube: https://www.youtube.com/@donamic_de
              Komplett-Strategie: https://i-doit-trainings.de/it-dokumentation-komplett-strategie/
              i-doit Mastery – https://i-doit-trainings.de/i-doit-mastery

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M Offline
                Mitsch
                last edited by

                Ich hole das Thema hier nochmal hoch.
                Auch mit Version 0.9.9.-7 habe ich noch immer folgendes Problem:
                Ich lege als Template einen Adapter an mit einem Ein- und einem Ausgang.
                Diese verbinde ich.

                Erstelle ich nun ein Objekt aus dem Template, werden nun zwar der Ein- und
                Ausgang korrekt angelegt, aber sie sind nicht miteinander verbunden.

                Grüße

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M Offline
                  Mitsch
                  last edited by

                  Um das Problem zu verdeutlichen, habe ich mal ein Objekt dupliziert.
                  Hier zwei Fotos, ein mal das Objekt selbst und einmal das Duplikat.

                  objekt.JPG
                  duplikat.JPG

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • creissC Offline
                    creiss i-doit Kenner
                    last edited by

                    Hi,

                    Kabelverbindungen werden nicht mit ex- und importiert. Das liegt an der Logik an sich. Ein Template, das verkabelt wird, würde sonst mit jeder Neuanlage die vorherige Verbindung überschreiben.

                    Lieben Gruß
                    Christian

                    NEU - i-doit und IT-Dokumentation bei YouTube: https://www.youtube.com/@donamic_de
                    Komplett-Strategie: https://i-doit-trainings.de/it-dokumentation-komplett-strategie/
                    i-doit Mastery – https://i-doit-trainings.de/i-doit-mastery

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M Offline
                      Mitsch
                      last edited by

                      @creiss:

                      Hi,

                      Kabelverbindungen werden nicht mit ex- und importiert. Das liegt an der Logik an sich. Ein Template, das verkabelt wird, würde sonst mit jeder Neuanlage die vorherige Verbindung überschreiben.

                      Lieben Gruß
                      Christian

                      Es geht mir nicht um die Verbindungen nach außen, sondern um die Verbindung IM OBJEKT, ich habe einen Eingang und einen Ausgang in dem Objekt, einen ganz normalen Adapter, die sind miteinander verbunden.

                      Dass die Verbindungen nach AUSSEN nicht übernommen werden, ist mir klar, aber es müsste doch möglich sein, die Internen zu übernehmen, oder?
                      So kann ich nämlich alle Eingänge und Ausgänge löschen und neu anlegen - miteinander verbunden!?

                      Es geht mir um die Zuordnung "Eingang - Ausgang" nicht um die Verbindungen zu anderen Geräten. Um es nochmal zu verdeutlichen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • DigiDanielD Offline
                        DigiDaniel
                        last edited by

                        Generell werden "interne" Beziehungen nicht exportiert bzw. auch nich dupliziert, z B. die Zuordnung zwischen Ports und Interfaces oder Festplatten und Raids.

                        Gruß
                        DD

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M Offline
                          Mitsch
                          last edited by

                          Das ist sehr ärgerlich, denn die internen Beziehungen sind sehr wichtig und ich möchte diese eigentlich nicht immer neu anlegen.
                          Angenommen ich habe ein Patchfeld, dieses hat 24 Ports, dann habe ich 24 Eingänge und 24 dazugehörige VERBUNDENE Ausgänge.

                          Wenn ich das Objekt aus einem Template anlege, habe ich anschließend 24 Eingang und 24 UNZUGEORDNETE Ausgänge.
                          Der Sinn dieser Praktik ist mir sehr schleierhaft.
                          Denn dann kann ich das Objekt auch direkt neu anlegen - was ich machen muss, denn dann kann ich die Ein- und Ausgänge gleich miteinander verbinden.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • A Offline
                            AndreasR @Instructor
                            last edited by

                            @Instructor Das Problem scheint weiterhin zu bestehen.
                            Ich habe ein Template angelegt für eine Steckdosenleiste, 1 Eingang -> 7 Ausgänge, alle dem gleichen Eingang zugeordnet.
                            Erstelle ich daraus Objekte, ist nur noch 1 Eingang einem Ausgang zugeordnet.