CSV-Import Cabeling – Connectors „Corresponding outputs“
-
Hallo,
ich möchte hier einen Import für die Ports mehrerer Patchpannels vorbereiten und stecke dabei fest.
In der CSV-Datei habe ich für ein Patchpannel (existiert in i-doit bereits) und möchte die Ports ebenfalls über eine CSV-Datei erzeugen. Dabei finde ich kein Mapping-Attribut womit ich den „Corresponding output“ (Port) festlegen kann.
Die Ports werden auch alle angelegt, nur fehlt die Verbindung/Relation zwischen den In- und Output Ports.
Welches Attribut muss ich dafür auswählen?
Beispiel CSV-Datei (verkürzt)Object title |Object type |Cabling: Connectors > Title |Cabling: Connectors > In-/Output |Cabling: Connectors > Connection type |Corresponding outputs |Connectors > Assigned Input/Output (Assigned Input/Output) Patchpannel 1 - Haus A |C__OBJTYPE__PATCH_PANEL |Port 01 - OUT |Output | | | Patchpannel 1 - Haus A |C__OBJTYPE__PATCH_PANEL |Port 01 |Input |LC |Port 01 - OUT |Yes
Danke und Gruß,
Peter -
[Solved]
OK, hat sich erledigt.
-
Nr.1: Ich musste bei "Corresponding outputs" für "Port 01 - OUT" auch schon den "Port 01" mit angeben. Man darf halt nicht von einem zeitlichen Ablauf beim Import ausgehen, "ich kann erst Port 01 verwenden/angeben wenn er angelegt wurde..."
-
Nr.2: Wenn ich das Attribut "Connectors > Assigned Input/Output (Assigned Input/Output)" mit angebe, werden zusätzliche Ports generiert, die keinen Namen haben und dann durch die Angabe des "Corresponding outputs" ihre Zuordnung verlieren.
Somit darf die CSV nur so aussehen:
Object title ;Object type ;Cabling: Connectors > Title ;Cabling: Connectors > In-/Output ;Cabling: Connectors > Connection type ;Corresponding outputs Patchpannel 1 - Haus A ;C__OBJTYPE__PATCH_PANEL ;Port 01 - OUT ;Output ; ;Port 01 Patchpannel 1 - Haus A ;C__OBJTYPE__PATCH_PANEL ;Port 01 ;Input ;LC ;Port 01 - OUT
-