Patchfeld im Schrank
-
Ich kann bei mir ein Patchfeld nicht in einem Netzwerkschrank positionieren.
Standort kann ich zwar angeben, aber keine Position im Schrank.Mache ich etwas falsch?
-
Hi,
hast du das Patchfeld schon vorne, hinten oder beidem zugeordnet? Welchen Browser nutzt du? Bekommst du irgendwelche Fehler?
Lieben Gruß
Christian -
hey
browser: firefox 10.0.2
keine fehlervielleicht hab ich mich auch unklar ausgedrückt.
bei "standort" kann ich für das patchfeld schon einen schrank auswählen.allerdings fehlen mir direkt darunter die beiden parameter "position im schrank" und "einschub".
in der kategorie "switch" sind die da. nur hätte ich die gerne auch bei "patchfeld"grüße
-
Hi,
in der Objekttypkonfiguration musst du beim Patchfeld "Einschub Objekt: ja" einstellen. Dann erscheinen auch die gewünschten Attribute.
Lieben Gruß
Christian -
hmm… diese option gibts bei mir nicht. ich habe allerdings noch version 0.9.9.6
ist das eine neue option in 0.9.9.7?grüße
-
Hi,
entschuldige bitte meinen Fehler. Das ist leider erst in der neuesten Version (0.9.9-8) enthalten.
Lieben Gruß
Christian -
ok… danke!
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Register Login