Benutzerdefinierte Kategorien: Anpassung
-
Hallo Mitnand,
ich verwende so einige benutzerdefinierte Kategorien und habe bei einer nachträglich ein Ja/Nein-Feld hinzugefügt. Standardauswahl "Nein"
Nun stellte ich fest, dass bei allen existierenden Datensätzen nicht "Nein" hinterlegt ist, sondern "-" (keine Auswahl)In i-doit habe ich keine Funktion entdeckt, um alle auf "Nein" zu stellen.
Direkt in der dB über die Tabelle isys_catg_custom_fields_list kam mir dann der Gedanke, dass es keine derartigen Datensätze in der Tabelle gibt. Die werden wohl erst beim erneuten Speichern des vorhandenen Datensatzes angelegt. Bei Neuanlage sowieso.
Liege ich da richtig?
Gibt es einen anderen Weg?LG Stefan
-
Hi @StefanP74
vielleicht je Objektgruppe filtern, wo der Wert "-" (Keine Auswahl) ist.
Dann alle Markieren und editieren (Listeneditierung).Das wäre meine spontane Idee.
VG
Thomas -
@ThomasH, hi,
nun ja, diese benutzerdefinierte Kategorie kommt in allen Objekten vor.
Natürlich wäre es ein Weg es mit Objektgruppen bzw. unter Einbindung von Reports zu schaffen, allerdings wollte ich mir diesen Weg vorerst ersparen bzw., für ganz am Schluss aufheben.Das geht doch sicher eleganter ... hmmm
LG Stefan
-
Hi
Statt Listeneditierung würde ich CSV Import nehmen:
- Report über alle CI inkl. Objekt-ID
- In CSV Exportieren
- Neue Spalte mit ja/nein hinzufügen
- Importieren
Oder halt die API, wenn Du diese gut bedienen kannst.