    Version 1.1 Blade/Chassis-Zuweisung

    Scheduled Pinned Locked Moved Betrieb
    14 Posts 3 Posters 3.4k Views 1 Watching
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • K Offline
      knut
      last edited by

      Hallo,

      wie weise ich einer Chassis einen Bladeserver zu?

      Unter zugewiesene Geräte gibt es nur den Hinweis "–-- Nichts gesteckt ---- ". 😞

      Ich habe mal auf dem Demo-System mir das angeschaut, aber auch da konnte ich ein neues Blade nicht in einen Slot stecken.

      Na gut, wie stecke ich denn unter i-doit ein Blade in einen Slot vom Chassis?

      Innovativ scheint es nicht zu sein oder ich denke zu kompliziert?

      Jedenfalls bin ich für jede Hilfe dankbar.

      Gruß Knut

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • LFischerL Offline
        LFischer
        last edited by

        Hallo Knut,

        bei der Kategorie "Zugewiesene Geräte" warst du schon sehr richtig - in der obersten Zeile ("Zuweisung") gibt es drei Felder:

        • Das erste Feld stellt dir die aktuelle Zuweisung dar ("nichts gesteckt").
        • Das mittlere Feld bezieht sich auf Datensätze, die innerhalb des Chassis-Objektes gepflegt wurden (z.B. Stromverbraucher etc.)
        • Im letzten Feld gibt es einen Objekt-Browser - dieses verwendest du, um einen Blade Server auszuwählen.

        In unserer öffentlichen i-doit Demo findest du hier ein Beispiel:
        http://demo.i-doit.com/index.php?objID=8720&objTypeID=88&cateID=1&catsID=88

        Viele Grüße
        Leo

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K Offline
          knut
          last edited by

          Danke für die schnelle(!) Antwort,

          das habe ich auch gesehen, nur kann ich da kein Blade auswählen, dort steht auch "Eingeschoben bei" wo ich einen Slot auswählen kann. Wo bekomme ich das Blade in den Dialog?

          Gruß Knut

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • LFischerL Offline
            LFischer
            last edited by

            @knut:

            Danke für die schnelle(!) Antwort,

            das habe ich auch gesehen, nur kann ich da kein Blade auswählen, dort steht auch "Eingeschoben bei" wo ich einen Slot auswählen kann. Wo bekomme ich das Blade in den Dialog?

            Gruß Knut

            Hallo Knut,

            ich fürchte ich verstehe die Frage nicht so richtig… In der Kategorie "Zugewiesene Geräte" kannst du mit Hilfe des Objekt-Browsers einen Blade-Server auswählen und unten bei "eingeschoben bei" direkt dokumentieren, in welchem Slot sich dieser befindet.

            Der Ablauf ist folgender (angefangen bei einem leeren Blade-Chassis Objekt):

            • Slots erstellen (Kategorie "Slots")
            • Chassis grafisch aufbauen (Kategorie "Chassis Ansicht") - Dieser Schritt ist optional
            • Objekte dem Chassis zuweisen (Kategorie "Zugewiesene Geräte")
            • Die neu zugewiesenen Objekte den Slots zuweisen (funktioniert sowohl in Kategorie "Slots" als auch "Zugewiesene Geräte")

            Viele Grüße
            Leo

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K Offline
              knut
              last edited by

              Hallo Leo,

              ich habe mal in eurem Demo-System ein neues Blade "Testblade" erstellt.

              Nun kann ich das aber nicht einem freien Slot der "Blade Chassis" zuweisen, siehe Screenshot.

              Gruß Knut

              shot20.png

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • LFischerL Offline
                LFischer
                last edited by

                Hallo Knut,

                das ist korrekt - weil dieser neu erstellte "Testblade" Blade Server erst via "Zugewiesene Geräte" dem Chassis zugeordnet werden muss: http://demo.i-doit.com/index.php?objID=8720&catsID=88

                Ich glaube du gehst (fälschlicherweise) davon aus, das alle Blade Server automatisch bei der Slot-Zuweisung zur Verfügung stehen.
                Schau dir noch mal den Ablauf an, den ich in meinem vorherigen Posting geschrieben habe.

                Viele Grüße,
                Leo

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K Offline
                  knut
                  last edited by

                  Hallo Leo,

                  wir drehen uns offensichtlich im Kreis. Mir ist schon klar, das ich die Blade der Chassis zuweisen muss.

                  Nur habe ich leider nicht die Möglichkeit dazu, da der Objektbrowser im Dialog mir das Element nicht anbietet.

                  Siehe Screenshot anbei

                  Gruß Knut

                  shot22.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • LFischerL Offline
                    LFischer
                    last edited by

                    Hallo Knut,

                    externe Objekte müssen über den Objekt-Browser ausgewählt werden.

                    @LFischer:

                    bei der Kategorie "Zugewiesene Geräte" warst du schon sehr richtig - in der obersten Zeile ("Zuweisung") gibt es drei Felder:

                    • Das erste Feld stellt dir die aktuelle Zuweisung dar ("nichts gesteckt").
                    • Das mittlere Feld bezieht sich auf Datensätze, die innerhalb des Chassis-Objektes gepflegt wurden (z.B. Stromverbraucher etc.)
                    • Im letzten Feld gibt es einen Objekt-Browser - dieses verwendest du, um einen Blade Server auszuwählen.

                    Viele Grüße
                    Leo

                    blade-chassis.png

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K Offline
                      knut
                      last edited by

                      Dann haben wir offensichtlich ein Darstellungsproblem.

                      Der Objekt-Browser wird mir nicht angezeigt!

                      Siehe Screenshot

                      Gruß Knut

                      shot23.png

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K Offline
                        knut
                        last edited by

                        Offensichlich liegt es an der Auflösung.

                        Bei 1280*1024 überdeckt die mittlere Auswahlliste den Objektbrowser. Im Browser gibt es auch keinen Scrollbalken

                        Erst als ich das Browserfenster auf 2 Monitore gezogen habe, wird der Objektbrowser sichtbar.

                        Siehe Sreenshot

                        Da müsst ihr wohl noch mal ran.

                        Gruß Knut

                        shot24.png

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K Offline
                          knut
                          last edited by

                          Noch ein Nachtrag:

                          Der einzige Browser, der auch bei niedrigeren Auflösungen den Objektbrowser in diesem Dialog richtig anzeigt ist der Konqueror. Firefox und Explodierer patzen bei der Darstellung.

                          So ist das für uns leider nicht benutzbar. 😞

                          Bis wann könenn wir mit einem Fix rechnen?

                          Gruß Knut

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • LFischerL Offline
                            LFischer
                            last edited by

                            Hallo Knut,

                            das erklärt die Verwirrung 🙂 Wir werden das hier auch intern nochmals prüfen und zum nächsten Minor Release (Version 1.1.1) nachbessern!

                            Viele Grüße
                            Leo

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • creissC Offline
                              creiss i-doit Kenner
                              last edited by

                              Hallo knut,

                              generell kann man aber auch bei den meisten Browsern mit "Strg"+"-" oder "Strg"+"Scrollen" die Darstellung verändern. Damit kann man dann auch wieder alles sehen.

                              Lieben Gruß

                              NEU - i-doit und IT-Dokumentation bei YouTube: https://www.youtube.com/@donamic_de
                              Komplett-Strategie: https://i-doit-trainings.de/it-dokumentation-komplett-strategie/
                              i-doit Mastery – https://i-doit-trainings.de/i-doit-mastery

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • LFischerL Offline
                                LFischer
                                last edited by

                                Hallo zusammen,

                                auch von mir noch ein kleiner Nachtrag: Die Darstellung wurde angepasst und wird definitiv beim nächsten Release besser dargestellt.
                                Um den "Sichtbereich" etwas zu erhöhen ist es außerdem möglich die linke Navigation zu verkleinern oder gänzlich "einzuklappen" (siehe Screenshot).

                                Viele Grüße
                                Leo

                                navi-view.png