    • RE: Datenbank Update Fehler bei Auswahl vom Stecker Typ

      Hallo @SAESF ,
      kein Problem der Fehler ist schon bekannt und hier die Lösung.
      Nach dem letzten Update wurde die Tabelle für die Steckertypen neu aufgebaut und bei dem neuen Konzept wurde anscheinend ein Wert verdoppelt.

      Die folgenden Schritte sollten unbedingt von einem DB Administrator durchgeführt werden.

      Vorher bitte ein Backup der Datenbank erstellen. Ganz Wichtig.

      ALTER TABLE `isys_catg_port_list` DROP FOREIGN KEY `isys_catg_port_list_ibfk_3`;
      
      posted in Betrieb
      Michael HuhnM
      Michael Huhn
    • i-doit Community Call #2

      Wir laden Sie zu unserem Community Call ein ‼️

      Mit den i-doit Community Calls möchten wir Sie regelmäßig über aktuelle Produktthemen informieren und offene Fragen aus der i-doit Community diskutieren. Dabei ist es egal, ob Sie Anfänger oder ein i-doit pro sind.

      In unserem zweiten i-doit Community Call zeigen wir Ihnen das neue User Interface von i-doit pro 1.19 und die damit einhergehenden neuen Features.

      Hier geht es zur Anmeldung

      21c3af3e-3041-4a06-b66a-741457718b8f-image.png

      posted in Allgemein
      Michael HuhnM
      Michael Huhn
    • i-doit Community Call #6 am 07.06.2023 - JDisc & i-doit pro - das perfekte Duo

      Die Zusammenstellung von Daten für die CMDB kann aufwändig sein. Mit einer Netzwerk-Discovery-Lösung erledigt Ihr diese Aufgabe regelmäßig und viel schneller. Das gibt Euch Zeit und Ressourcen für die wichtigen Dinge.

      In unserem sechsten i-doit pro Community Call zeigen wir Euch, wie i-doit pro auf einem Windows Server mit dem neuen Windows Installer in Betrieb genommen wird.

      Außerdem seht Ihr in einer Live-Demo, welche Synergieeffekte das Zusammenspiel von i-doit pro und JDisc mit sich bringt.

      Wir freuen uns, Euch im Community Call begrüßen zu dürfen.

      Klicken für die Registrierung

      posted in Allgemein
      Michael HuhnM
      Michael Huhn
    • RE: automatisches versenden von E-Mail's im add-on Wartung

      Hallo @t-ziller,
      das kann aktuell nicht konfiguriert werden.
      Dazu existiert aber ein Feature Request.

      mfg Micha

      posted in Betrieb
      Michael HuhnM
      Michael Huhn
    • RE: New minor release i-doit open 1.15.1

      Here a link to the Changelog

      posted in General
      Michael HuhnM
      Michael Huhn
    • RE: Benachrichtigung zu i-doit Update

      Guten Morgen,

      das Update muss vorerst manuell installiert werden, dazu haben Sie 2 Möglichkeiten:

      • via manuellem Update, eine Anleitung finden Sie hier -> https://kb.i-doit.com/display/de/Update+einspielen#Updateeinspielen-UpdateüberdieKonsolevorbereiten
      • via console.php Command, den Command dazu finden Sie hier -> https://kb.i-doit.com/display/de/Optionen+und+Parameter+der+Console#OptionenundParameterderConsole-update

      Wir haben das Verfahren zur Veröffentlichung von neuen Updates geändert. Sie werden zuerst über das Download Portal zum manuellen Download angeboten. 14 Tage später werden die Updates auch über den Auto-Updater in i-doit bereitgestellt. Hintergrund dieses neuen Verfahrens ist der Wunsch, die Qualitätssicherung innerhalb unseres Release-Prozesses auszubauen. Diese Staffelung ermöglicht uns im Falle von Änderungen am Update-Paket Kunden gezielter anzusprechen.

      posted in Allgemein
      Michael HuhnM
      Michael Huhn
    • RE: VIVA2 -> Import IT-Grundschutz-Kompendium -> keine Elemente

      Hallo @mbuesgen,

      das scheint die falsche Zip-Datei zu sein. Die funktioniert bei mir auch nicht.
      In der aktuellen Dokumentation, finde ich leider auch nichts.
      Da VIVA-2 von der Becon weiterentwickelt wird, müssen wir mal @schubiman fragen.

      Mfg Micha

      posted in Betrieb
      Michael HuhnM
      Michael Huhn
    • RE: Jdisc Integration problem

      Hello @noob,

      is SELinux actived? Check here

      You can check the JDisc port in the config file on the JDisc Host in this folder C:\Program Files\JDisc\JDisc Discovery 5.0\config
      Check also the JDisc configuration in i-doit.
      Check Apache and system logs.

      JDisc logs can be viewed via the Programm itself, at Troubleshooting > Logging > Logged Errors

      posted in General
      Michael HuhnM
      Michael Huhn
    • RE: i-doit pro 1.19: ISMS Add-On 1.5.2 nicht verfügbar?

      Hallo @slang,

      das Update ist nur möglich sobald bei diesen beiden Add-ons die aktuelle Version installiert wurde.
      Sobald wir die Add-ons zum Download verfügbar sind, sage ich dir hier bescheid.

      posted in Allgemein
      Michael HuhnM
      Michael Huhn
    • RE: OCS-Import funktioniert seit OCS Server 2.8 nicht mehr

      Hallo @Ali-Szoenyi,

      danke für die weiteren Informationen.
      Wir haben das Problem bereits aufgenommen und an die zuständigen Kollegen weitergeleitet.
      Sobald wir weitere Informationen haben, werden wir diese hier teilen.

      Micha

      posted in Betrieb
      Michael HuhnM
      Michael Huhn
    • RE: ADFS (Active Directory)

      @cherif

      i-doit prüft bei SSO selbst kein Zertifikat. Die Anmeldung findet vor i-doit statt, in der KB-Anleitung über ADFS und das Apache-Modul mod_auth_mellon. i-doit übernimmt nur den Benutzernamen, den der Webserver danach weitergibt. Die Zertifikatsanmeldung richten Sie deshalb nicht in i-doit ein, sondern dort, wo die Anmeldung stattfindet, bei Ihnen also in ADFS.

      Wichtig ist, dass bei der Anmeldung per Zertifikat derselbe Benutzername bei i-doit ankommt wie bei der Passwortanmeldung. Findet i-doit zu diesem Namen keinen Benutzer, zeigt die Anmeldeseite den Text „Single-Sign-On user could not be found in i-doit! Login manually.“

      Woran scheitert die Anmeldung bei Ihnen genau: Erscheint dieser Text in i-doit, oder kommt schon vorher eine Fehlermeldung von ADFS?

      Anleitung zu ADFS mit i-doit: https://kb.i-doit.com/de/benutzerauthentifizierung-und-verwaltung/sso-vergleich/saml/adfs-saml.html

      posted in Entwicklung
      Michael HuhnM
      Michael Huhn
    • RE: Verknüpfung von SIM-Karten (Haupt- und Nebenkarten)

      @bhinterland

      wenn Haupt- und Nebenkarten zum selben Vertrag gehören, könnt ihr sie als Einträge in einem gemeinsamen Objekt vom Typ SIM-Karte anlegen:

      1. In der Kategorie SIM hinterlegt ihr die Vertragsdaten, z. B. die Telefonnummer.
      2. In der Kategorie Karten legt ihr über Neu je Karte einen Eintrag an, z. B. mit dem Titel „Hauptkarte“ und „Nebenkarte 1“, jeweils mit Kartennummer, Pin und PUK.
      3. In jedem Eintrag wählt ihr unter verknüpftes Mobiltelefon das Gerät, in dem die Karte steckt.

      Das SIM-Objekt zeigt dann alle Karten des Vertrags. Am jeweiligen Mobiltelefon erscheint in der Kategorie Zugewiesene SIM-Karten nur die eigene Karte mit SIM-Objekt und Kartentitel, die übrigen Karten seht ihr am SIM-Objekt. In der Standardkonfiguration lassen sich als Gerät nur Objekte vom Typ Mobiltelefon auswählen.

      posted in Betrieb
      Michael HuhnM
      Michael Huhn
    • RE: vertikaler Einbau via API

      @joernc

      ausschlaggebend ist die Slot-Sortierung des Racks. Steht sie auf absteigend, rechnet die API den Wert von pos wie bei einer Höheneinheit um, auch beim vertikalen Einbau. Bei einem Rack mit 42 HE wird aus Slot 1 so die Position 42, und die gibt es bei den vertikalen Slots nicht. Deshalb kommt die Meldung. Bei aufsteigender Sortierung tritt das nicht auf.

      Bei absteigend sortierten Racks kannst du als Workaround die Umrechnung vorwegnehmen: pos = Rackhöhe − Slot + 1, und parent im selben Request mitgeben. Für Slot 1 auf der Rückseite eines 42-HE-Racks also:

      "data" : {
         "parent" : <Rack-ID>,
         "insertion" : 0,
         "option" : 4,
         "pos" : 42
      }
      

      Damit wird die PDU in Slot 1 auf der Rückseite gespeichert. Gib parent immer im selben Request mit: Ohne parent im selben Request wird die Position beim vertikalen Einbau nicht gespeichert, auch im aufsteigend sortierten Rack und auch wenn das Rack vorher separat als Standort gesetzt wurde. Die API meldet dabei trotzdem Erfolg.

      posted in Allgemein
      Michael HuhnM
      Michael Huhn
    • RE: Anmeldung an zweitem Mandanten

      @joernc

      jeder Mandant hat seine eigenen Daten, dazu zählen auch Passwörter.
      Der neue Mandant kennt also keine andere Benutzer als die, die per Default erstellt sind.

      Wenn Sie also in der Loginmaske admin/admin eintippen, wird geprüft in welchem der Mandanten diese Kombination hinterlegt ist. Sie werden direkt eingeloggt wenn es nur einen Mandant gibt, zu dem diese Kombination passt.

      posted in Betrieb
      Michael HuhnM
      Michael Huhn
    • RE: Führende Nullen bei eigenen Countern

      @FFlori

      dazu muss man den Counter editieren, wie in der KB beschreiben:
      https://kb.i-doit.com/de/grundlagen/benutzerdefinierte-zaehler.html#fuhrende-nullen

      posted in Betrieb
      Michael HuhnM
      Michael Huhn
    • RE: Datenbank Merge

      @thebob1

      eine i-doit 8.3 gibt es nicht. Die aktuelle Version ist die 38.

      Aktuell gibt es weder eine Anleitung noch eine Funktion, um zwei Datenbanken zusammenzuführen Die Daten müssten also als Import hinzugefügt werden.

      posted in Allgemein
      Michael HuhnM
      Michael Huhn
    • RE: PDU / PDU Branches und deren Verwendung

      @sveno

      dazu drei Punkte mit Hintergrund aus dem Code:

      1. Stromkreise/Phasen pro PDU

      i-doit modelliert das über die Kategorie Branch an der PDU. In der Liebert/Vertiv-MIB, an der sich i-doit orientiert, heisst diese Ebene lgpPduRb (Receptacle Branch), also Stromkreis bzw. Sicherungsabgang. Bei dreiphasigen PDUs entspricht das typischerweise einem Branch
      pro Phase (L1, L2, L3), das hängt aber vom PDU-Hersteller-Layout ab. Pro Branch trägst du die Anzahl der Receptacles ein (Default 6).

      1. Editieren in der PDU-Übersicht

      Die Kategorie PDU-Übersicht (C__CATS__PDU_OVERVIEW) ist intern eine virtuelle Kategorie (source_table = isys_catg_virtual_list). Virtuelle Kategorien aggregieren nur, sie haben keine eigene Speicher-Spaltenstruktur, daher ist der Edit-Button ausgegraut. Das ist gewolltes
      Verhalten, kein Bug der Demo.

      1. "Stromverbraucher zu Receptacle verbinden"

      Receptacles sind in i-doit kein eigenständiges Objekt. Die Tabelle isys_cats_pdu_branch_list hat lediglich eine Integer-Spalte receptables (= Anzahl). Receptacle-Namen, Pwr-Werte und akkumulierte Energie holt i-doit ausschliesslich per SNMP, die Default-OIDs zeigen auf
      die Liebert/Vertiv-Enterprise-MIB (1.3.6.1.4.1.476.1.42., Felder lgpPduRcpEntry). Überschreibbar sind die Pfade unter snmp.pdu.path.* in den Tenant-Einstellungen.

      Ohne SNMP-fähige PDU bleibt die Receptacle-Spalte auf "Anzahl" sitzen. Die Verknüpfung Server zu PDU läuft dann nicht receptacle-genau, sondern connector-genau über Verkabelung:

      • Am Verbraucher: Kategorie Stromverbraucher mit Anschluss
      • An der PDU: Kategorie Stromversorger oder einfache Connectors-Einträge
      • Verbindung per Verkabelung (Kabelverbindung).

      Wenn du es receptacle-genau abbilden willst, hat sich diese Convention bewährt: pro Receptacle einen Output-Connector auf der PDU anlegen, benannt nach Phase und Slot (z. B. L1 / Rec 1 bis L3 / Rec 6), und den Server-Power-Anschluss per Verkabelung mit genau diesem
      Connector verbinden. Die Demo macht es ähnlich, dort heissen die Outputs allerdings nur 16A-Anschluss 01 bis 12.

      1. Auslastung pro Phase/PDU/Rack

      Zwei Wege:

      • Live (SNMP): PDU spricht SNMP, OIDs sind in den Tenant-Settings gesetzt, PDU-Übersicht zeigt die Werte automatisch.
      • Statisch (Report): Nennlast aus Stromverbraucher (Felder Volt, Watt, Ampere) summieren und per Connector-Titel an der PDU gruppieren. Voraussetzung: der Phasen-Prefix aus Punkt 3.

      Skeleton für den Report-Manager (Belegung pro PDU, gefiltert auf Power-Output-Connectors):

        SELECT
            rack.isys_obj__title                              AS Rack,
            pdu.isys_obj__title                               AS PDU,
            SUBSTRING_INDEX(pdu_conn.isys_catg_connector_list__title, '/', 1) AS Phase,
            COUNT(*)                                          AS Receptacles_total,
            SUM(CASE WHEN pdu_conn.isys_catg_connector_list__isys_cable_connection__id IS NOT NULL
                     THEN 1 ELSE 0 END)                       AS Receptacles_used
        FROM      isys_catg_connector_list         pdu_conn
        JOIN      isys_obj                         pdu
               ON pdu.isys_obj__id                 = pdu_conn.isys_catg_connector_list__isys_obj__id
              AND pdu.isys_obj__isys_obj_type__id  = 49
              AND pdu.isys_obj__status             = 2
        LEFT JOIN isys_catg_location_list          pdu_loc
               ON pdu_loc.isys_catg_location_list__isys_obj__id = pdu.isys_obj__id
              AND pdu_loc.isys_catg_location_list__status       = 2
        LEFT JOIN isys_obj                         rack
               ON rack.isys_obj__id                = pdu_loc.isys_catg_location_list__parentid
              AND rack.isys_obj__isys_obj_type__id = 4
        WHERE     pdu_conn.isys_catg_connector_list__status            = 2
              AND pdu_conn.isys_catg_connector_list__type              = 2       -- 2 = OUTPUT
              AND pdu_conn.isys_catg_connector_list__isys_connection_type__id IN (4, 5)  -- Schuko + IEC
        GROUP BY  rack.isys_obj__id, pdu.isys_obj__id, Phase
        ORDER BY  Rack, PDU, Phase;
      

      Hintergrund zu den Konstanten: C__CONNECTOR__OUTPUT = 2, Connection-Type IDs 4 und 5 = Schuko und IEC-Power-Connector (aus isys_connection_type). Damit bleiben Netzwerk-Ports und der PDU-Input aussen vor.

      Watt-Summen pro Phase folgen demselben Pattern, sobald Stromverbraucher am Server gepflegt ist; dafür joinst du über isys_cable_connection auf die Verbraucher-Seite und ergänzt SUM(consumer.isys_catg_pc_list__watt).

      posted in Betrieb
      Michael HuhnM
      Michael Huhn
    • RE: Anzeige aller IP Adressen eines Systems

      @thebob1

      die angezeigten Daten in der Quickinfo sind fest definiert und können nicht angepasst werden.
      Einfacher wäre es die Objektliste anzupassen.

      posted in Allgemein
      Michael HuhnM
      Michael Huhn
    • RE: Netzbereich unter Hostadresse verschwindet wenn editiert wird

      @thebob1

      Bugs können hier nicht gelöst werden, daher sowas immer an den Support melden.
      help.i-doit.com oder via help@i-doit.com

      posted in Allgemein
      Michael HuhnM
      Michael Huhn
    • RE: Objekt Lebenszyklus

      @stefanp74

      also es gibt keine direkte Ansicht aber es lassen sich einfach SQL Queries für den Report Manager nutzen.
      Da muss dann jedes mal die ID geändert werden, hier 2 Beispiele:

      Beispiel 1:

      SELECT
            DATE(c.isys_cmdb_status_changes__timestamp)    AS change_date,
            CASE s.isys_cmdb_status__const
                WHEN 'C__CMDB_STATUS__PLANNED'                 THEN 'Geplant'
                WHEN 'C__CMDB_STATUS__ORDERED'                 THEN 'Bestellt'
                WHEN 'C__CMDB_STATUS__DELIVERED'               THEN 'Geliefert'
                WHEN 'C__CMDB_STATUS__ASSEMBLED'               THEN 'In Arbeit'
                WHEN 'C__CMDB_STATUS__TESTED'                  THEN 'Getestet'
                WHEN 'C__CMDB_STATUS__IN_OPERATION'            THEN 'In Betrieb'
                WHEN 'C__CMDB_STATUS__DEFECT'                  THEN 'Defekt'
                WHEN 'C__CMDB_STATUS__UNDER_REPAIR'            THEN 'In Reparatur'
                WHEN 'C__CMDB_STATUS__DELIVERED_FROM_REPAIR'   THEN 'Aus Reparatur zurück'
                WHEN 'C__CMDB_STATUS__INOPERATIVE'             THEN 'Außer Betrieb'
                WHEN 'C__CMDB_STATUS__STORED'                  THEN 'Gelagert'
                WHEN 'C__CMDB_STATUS__SCRAPPED'                THEN 'Verschrottet'
                WHEN 'C__CMDB_STATUS__SWAPPED'                 THEN 'Getauscht'
                ELSE s.isys_cmdb_status__title
            END                                            AS status
        FROM      isys_cmdb_status_changes c
        JOIN      isys_cmdb_status  s ON s.isys_cmdb_status__id = c.isys_cmdb_status_changes__isys_cmdb_status__id
        WHERE     c.isys_cmdb_status_changes__isys_obj__id = 275
        ORDER BY  c.isys_cmdb_status_changes__timestamp ASC;
      

      2baadea2-48d2-4a6d-8f26-ebb94d040872-image.jpeg

      Beispiel2:

      SELECT
            o.isys_obj__id                                 AS object_id,
            o.isys_obj__title                              AS object_title,
            DATE(c.isys_cmdb_status_changes__timestamp)    AS change_date,
            c.isys_cmdb_status_changes__timestamp          AS change_time,
            s.isys_cmdb_status__title                      AS status_constant,
            CASE s.isys_cmdb_status__const
                WHEN 'C__CMDB_STATUS__PLANNED'                 THEN 'Geplant'
                WHEN 'C__CMDB_STATUS__ORDERED'                 THEN 'Bestellt'
                WHEN 'C__CMDB_STATUS__DELIVERED'               THEN 'Geliefert'
                WHEN 'C__CMDB_STATUS__ASSEMBLED'               THEN 'In Arbeit'
                WHEN 'C__CMDB_STATUS__TESTED'                  THEN 'Getestet'
                WHEN 'C__CMDB_STATUS__IN_OPERATION'            THEN 'In Betrieb'
                WHEN 'C__CMDB_STATUS__DEFECT'                  THEN 'Defekt'
                WHEN 'C__CMDB_STATUS__UNDER_REPAIR'            THEN 'In Reparatur'
                WHEN 'C__CMDB_STATUS__DELIVERED_FROM_REPAIR'   THEN 'Aus Reparatur zurück'
                WHEN 'C__CMDB_STATUS__INOPERATIVE'             THEN 'Außer Betrieb'
                WHEN 'C__CMDB_STATUS__STORED'                  THEN 'Gelagert'
                WHEN 'C__CMDB_STATUS__SCRAPPED'                THEN 'Verschrottet'
                WHEN 'C__CMDB_STATUS__SWAPPED'                 THEN 'Getauscht'
                ELSE s.isys_cmdb_status__title
            END                                            AS status_label
        FROM      isys_cmdb_status_changes c
        JOIN      isys_obj          o ON o.isys_obj__id = c.isys_cmdb_status_changes__isys_obj__id
        JOIN      isys_cmdb_status  s ON s.isys_cmdb_status__id = c.isys_cmdb_status_changes__isys_cmdb_status__id
        WHERE     o.isys_obj__id = 12345
        ORDER BY  c.isys_cmdb_status_changes__timestamp ASC;
      

      Hier noch die Vorschau:
      e3ab569b-0d7b-45f0-8ecf-e7e2118d977a-image.jpeg

      posted in Allgemein
      Michael HuhnM